28.04.2009
Betreff: AW: AW: AW: Stallbau vom 19.04.2009 vom 20.04.2009 vom 20.04.2009
Hallo,
weitere Infos über Windbrechnetze (Prüfberichte) gibt es bei der DLG: http://www.dlg.org/gebaeude.html#Windschutznetze
Aufgrund des durch die Netze gegebenen Wiederstandes würde ich mir - wenn die Lüfter abgeschaltet sind- um nach Außen tretende Gerüche keine großen Gedanken machen.
Die Netze kann man in den notwendigen Größen bestellen, und mit einfachen Holzrahmen in den Fensterrahmen einsetzen.
Wegen der Geräuschproblematik bräuchte ich mal Ihre Email-Adresse, dann kann ich einen direkten Kontakt herstellen.
Bei Bedarf bitte an hesse@agrikontakt.de schicken.
Mit freundlichem Gruße
Dr. Dirk Hesse
www.agrikontakt.de
Antwort auf:
Ja, Sie haben recht es sind sicher zwei getrennte Probleme.
Die von Ihnen genannte Lösung für das Geruchsproblem hört sich schnell durchführbar und praktikabel an. Da die Ställe im Tages- und Nachtverlauf nicht immer belegt sind (Schlachthof) werden die Lüfter über eine Zeitschaltuhr an und abgeschaltet. Einziges Problem: dann müssten die Fenster bei leerem Stall und abgeschalteten Lüftern wegen des "Rest- Stallgeruches" sicher geschlossen werden.
Zu dem Geräuschproblem: Wie könnte man den Experten kontakten?
Grüße
B. Kiesler
Antwort auf:
Hallo,
beim Lösungsansatz Wurde ich zwischen Geräusch und Geruch unterscheiden.
1. Geruch im Stall behalten
a) Die Fenster nur soweit öffnen, das der Querschnitt für den Lufteintritt kleiner ist, als die Lüfterleistung ist.
b) Vor den Fenstern die zur Luftführung genutzt werden jeweils aussen Windnetze installieren.
2. Geräusche minimieren
a) Prüfen wie die im Stall entstehenden Geräusche technisch "gedämmft" werden können.
Dazu wüsste ich einen Experten
Mit freundlichem Gruße
Dr. Dirk Hesse
www.agrikontakt.de, Fachwissen - kurz und knapp !
Antwort auf:
Wir haben im Stall eines Schlachthofes ein Problem:
Wir müssen neuerdings die Fenster geschlossen halten, da die Nachbarn sich über Geruchs- und Geräuschemissionen beschwert haben. Über die Fenster bekommt der Stall mit ca 200 Liegeplätzen die Zuluft. Die Lüfter laufen fleißig, aber mit geschlossenen Fenstern steht die Luft ... und der Sommer kommt erst noch!
Weiß jemand eine stallbauliche Möglichkeit, eine Vorrichtung an die Fenster zu bauen, die Geräusche und Gerüche einigermaßen drinnen hält, aber einen Zuluftstrom ermöglicht? Unser derzeitiger Stallbauer ist leider ratlos ...
Ich wäre dankbar für Anregungen.
B. Kiesler