02.12.2014
Betreff: AW: AW: Lüftung im Abferkelstall vom 27.11.2014 vom 01.12.2014
Hallo Stefan, hallo Dirk, hallo Herr Heggemann,
zunächst, schön dass ich nicht mehr Fantomas schreiben muss.
Wie schon Du schon selbst festgestellt hast, gibt es das System noch nicht lange. Ich habe mir das Foto auf der Homepage der Firma . . . .. einmal angeschaut. Was sehen wir: Viel Raum mit hohen Decken, sehr viele nicht isolierte Stahlträger (nicht mal verzinkt, die Korrosion freut sich schon)
Nun das ist aber hier nicht das Thema.
Wir haben heute bereits in normalen Räumen (Deckenhöhe ca. 3m) im Abferkelbereich bei extremen Winter ein Wärmemangel. Die Fußbodenheizung darf jedoch mit Rücksicht auf das Liegeverhalten der Ferkel nicht höher gefahren werden. Also wird schon mal zu geheizt. Wir erledigen das zu 90% mit einer Wärmerückgewinnung.
Nun zurück zum Foto auf der Homepage von . . . .. Ein riesiger hoher Raum, sicher kein Problem im Sommerhalbjahr. Eine gezielte Luftführung zu den einzelnen Sauen ist jedoch auch im Sommer bei diesem System nicht möglich.
Ich stelle mir diesen großen Raum, mit den im Verhältnis sehr wenigen Tieren, jedoch einmal in einer längeren Winterphase vor (nicht so wie letztes Jahr, da war ja nichts, sondern wie die 4 Winter davor, die hatten es schon in sich).
Es wird hier zu einem Wärmedefizit kommen. Womit wird das ausgeglichen?
Zitat:
Hat man bei der Bilanzierung der Wärmeströme ein Defizit festgestellt, kann sich im Tierbereich die angestrebte Temperatur nicht einstellen (siehe Bild 2). In diesem Fall gibt es folgende Möglichkeiten, um die Raumtemperatur zu steigern:
•verbesserte Wärmedämmung,
•Wärmerückgewinnung aus der Stallabluft,
•Heizung.
DLG Arbeitsunterlage „Lüftung von Schweineställen“ Seite 16 von 59
Bei der Entscheidung für die „richtige“ Lösung spielen der Kapitalbedarf und die
Betriebskosten der verschiedenen Möglichkeiten eine wichtige Rolle. Bei der Heizung und
Wärmerückgewinnung muss man jedoch gesondert berücksichtigen, dass sie auch bei der
Beseitigung von Zugluftproblemen helfen können, wenn die Frischluft vor dem Eintritt in den
Raum angewärmt wird. Bei der Sanierung von alten Ställen wird das Wärmedefizit in der
Regel durch den Einsatz von Heizungen ausgeglichen.
Ein Auszug aus der DLG-Arbeitsunterlage.
Na gut ich gebe zu man kann die Lüftungsrate reduzieren, aber wie lange?
Ich halte dieses System für absolut ungeeignete für Sauenställe, im Besonderen für Abferkelställe.
Nun noch ein paar Worte zum Druckverlust heutiger Anlagen konventioneller und vor allem bewährter Bauart. Im Abluftkanal genügt uns heute ein Unterdruck von ca. 15 Pa um die Abluft und die Zuluft (Bei Verdrängungssystemen) durch den Stall zu führen.
Bei Strahllüftungen würde ich allein für den Zuluftbereich mit 15-20 Pa kalkulieren, da ist im Abluftkanal sicher ein höhere Unterdrück notwendig.
Gute Abluftqualität hingegen reduziert in jedem Falle die Filterkosten. Alle Filtersysteme regeln Ihre Abschlämmraten nach der Luftqualität.
Nun aber wie heißt es so schön:
Es gibt Menschen, die müssen erst alle Sackgassen ausprobieren, bevor sie den richtigen Weg finden.
Ich würde mir das jedoch zweimal überlegen.
Ich halte es mit dem Spruch: Lerne immer Neues, aber vergiss das Bewährte nicht.
Gruß
Heinrich
Antwort auf:
Hallo Stefan,
wie bereits geschrieben,
laufen einige solcher Staelle
bereits seit Jahren in Daenemark.
Bei Bedarf koennte ich ja vielleicht
auch einmal eine Fahrt nach Daenemark organisieren.
Von unterwegs,
mit freundlichem Grusse
Dr. Dirk Hesse
Mob: 0172/4203001
Internet: www.agrikontakt.de
Antwort auf:
Hallo nochmal vom Frage stellenden.
Um eben dieses Stallsystem, das Herr Hesse anspricht, geht es mir. Einige Bilder - jedoch ohne Detailansichten - kann man auf der Seite der AGSG Stalltechnik & Genetik finden. Das System ist ja zum SIGNUM Test angemeldet. Ich suche jedoch nach längeren Erfahrungen. Dieser Stall läuft ja erst ein paar Monate.
Mich reizen neben dem Arbeitsumfeld auch niedrige laufende Kosten bei relativ viel Tierwohl. Geringe Luftwiderstände müssten auch den Betrieb eines Abluftwäschers kostengünstiger ausfallen lassen, da die Abluft nicht durch Kanäle gezogen werden muss. Die Abteiltemp könnte durch geschlossene Ferkelnester niedriger ausfallen...
Meine ursprünglichen Planungen als konventioneller Stall entsprachen etwa denen von hdt: Rieselkanal über Kopf der Sau und/ oder Nasenlüftung.
Aber ob des größeren Platzangebotes einer Freilaufbucht (ab Tag 10) denke ich halt über Alternativen nach.
Grüsse Stefan (Fantomas)
Antwort auf:
Hallo Heinrich, hallo Herr Heggemann,
gern haette ich ja mal ein Bild von einem solchen Abferkelstall-Einraum-DachgleichDecke mitgeschickt, geht aber wohl technisch nicht.
Der Stall geht sehr gut,
auch schon seit Jahren in immer mehr Staellen in Daenemark.
Ein erster Stall laeuft in Deutschland in der Naehe von Muenster nach diesem Prinzip.
Wichtig ist eine ausreichende Deckenhoehe, die Kombination mit einer Strahllueftung die Unterdruck gesteuert ist, und einer entsprechenden Deckengestaltung an der Innenseite, mit Heraklithplatten.
Natuerlich auch Deckel ueber den Ferkelnestern.
Wie bisher alle mit denen ich gesprochen habe berichten, wird sowohl die gute Luft fuer den arbeitenden Menschen, als insbesondere der angenehme Arbeitsplatz, man/frau sieht sich jederzeit, keine Waende dazwischen, man/frau kann sich gegenseitig mal schnell rufen falls Unterstuetzung gefragt ist, gelobt!
Mit freundlichem Gruße
Dr. Dirk Hesse
www.agrikontakt.de
Antwort auf:
Moin, moin Unbekannter!
Generell halte ich eine "Strahllüftung" im Abferkelstall für problematisch, es sei denn, du hast einen sehr hohen (mind.4 m)Lufteintritt. Strahllüftung ist immer prädestiniert für Zugluftprobleme.
Außerdem musst du ja auch noch an die Saugferkel denken, die einen völlig anderen Anspruch haben, als die Sauen.
Das Luftvolumen (oder meinst du Lüftungsvolumen??) macht noch keine Luftqualität.
Die Frage: "Wie verhält sich der Luftstrom bei nur teilweiser Belegung im Sommer/ Winter? Abriss der Luftwalze?" kann hier keiner beantworten, da die Maße und örtlichen Gegebenheiten nicht bekannt sind.
Zur Frage:" Kann ich - als ein Großraumabteil - zwei Altersgruppen fahren und diese durch halbhohe Wand trennen?" Wie soll das mit der Reinigung und Desinfektion funktionieren?
Außerdem Infektketten von einer Gruppe zur anderen?
Wenn du schon überlegst, die Wände halbhoch zu machen, dann führe sie doch gleich ganz hoch bis zur Decke. Eine Baumaßnahme und Investition für die nächsten ?? Jahre oder Jahrzehnte.
Tipp: Nicht am falschen Ende sparen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Reinhold Heggemann
Antwort auf:
Hi PigPooler.
Bin neu hier und hoffe mal auf eure Hilfe.
Ich plane gerade einen neuen Abferkelstall und denke über Dach=Decke mit Strahllüftung im Abferkelstall nach. Verspreche mir durch hohes Luftvolumen bessere Luftqualität für mich und meine Sauen.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Wie verhält sich der Luftstrom bei nur teilweiser Belegung im Sommer/ Winter? Abriss der Luftwalze?
Kann ich - als ein Großraumabteil - zwei Altersgruppen fahren und diese durch halbhohe Wand trenen?